Тема: +

Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Cечение жилы
Активное сопротивление r0
Индуктивное сопротивление x0
Допустимые токи Iдоп
Термическую стойкость Iтерм 1 сек
Для кабелей КПБП 3х6,0 3х10,0 3х16,0 3х25,0 3х35,0 3х50,0

Re: +

Доброго дня!
Конструкция жил для кабеля КПБП-90
3х6,0  - не располагаем данными
3х10,0 - 1х3,55
3х16,0 - 1х4,50
3х25,0 - 1х5,6
3х35,0 - 1х35
3х50,0 - не располагаем данными

Активное сопротивление r0 и Индуктивное сопротивление x0 приведены в ГОСТ 28249-93 (приложение 2,  таблица 12)

Допустимые токи Iдоп

Марка кабеля    Число и сечение ТПЖ, мм          Длительно допустимый ток нагрузки кабеля I, А,
                                                                                   при температуре окружающей среды °С
                                                                                      20    30    40    50    60    70    80    88
КПБП-90
                                           3 x 10                                  88    81    74    66    57    47    33    15
                                        3 x 16                                 116    108    98    88    76    62    44    20
                                    3 х 25                                 154    143    130    116    101    82    58    26
                                        3 х 35                                 188    174    159    142    123    101    71    32

Односекундные токи термической стойкости для кабелей с полиэтиленовой изоляцией напряжением до 6 кВ (ГОСТ Р 52736-2007 ),  кА
6 - 0,54
10 - 0,91
16 - 1,45
25 - 2,32
35 - 3,22
50 - 4,37